2014년 4월 20일 4번 문제 ggg64249 2026년 03월 21일 04:32 공유 문제4에서 냉동능력을 산출하라고 해서 저는 단위를 Kw로 고치고 RT로 바꾸는 과정까지 했습니다.풀이과정에서는 KJ까지만 나타냈는데 냉동능력은 24시간 동안 증발기에서 흡수할 수 있는 열량이라 24h을 나눠주는 과정까지 해야하는게 정확하지 않나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 Permanently deleted user 2026년 03월 21일 13:33 (편집된 시간 2026년 03월 21일 13:40) 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.이 문제에서 소고기를 18℃ 에서 -18℃까지 냉동하는데 소요되는 시간이 주어지지 않아서질문하신대로 kW 또는 RT로 계산할 수 없었습니다.소고기를 24시간 동안에 냉동 시킬 수도 있고 10시간에 냉동 시킬 수 있는 것이어서 답을 kW 또는 RT로 답을 할 수 없는 것입니다.냉동시키는 시간이 주어지든지, 냉동능력을 구하라기 보다는 제거해야할 열량을 구하라고출제되었어야 하는 문제라고 판단됩니다.참고로 1RT의 열량을 정할 때 0℃ 물 1톤을 24시간 동안에 0℃ 얼음으로 만드는 만큼의 열량으로 정한 것이며, RT라는 단위를 쓴다고 해서 24시간에 냉동시킨다는 것은 아닙니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
이 문제에서 소고기를 18℃ 에서 -18℃까지 냉동하는데 소요되는 시간이 주어지지 않아서
질문하신대로 kW 또는 RT로 계산할 수 없었습니다.
소고기를 24시간 동안에 냉동 시킬 수도 있고 10시간에 냉동 시킬 수 있는 것이어서
답을 kW 또는 RT로 답을 할 수 없는 것입니다.
냉동시키는 시간이 주어지든지, 냉동능력을 구하라기 보다는 제거해야할 열량을 구하라고
출제되었어야 하는 문제라고 판단됩니다.
참고로 1RT의 열량을 정할 때 0℃ 물 1톤을 24시간 동안에 0℃ 얼음으로 만드는 만큼의 열량으로
정한 것이며, RT라는 단위를 쓴다고 해서 24시간에 냉동시킨다는 것은 아닙니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.