실기 2010년 1회 6번 풀이과정 중 질문사항 있습니다. lee5240 업데이트 시간 2026년 03월 21일 09:03 공유 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 Permanently deleted user 2026년 03월 22일 11:26 (편집된 시간 2026년 03월 22일 11:28) 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.몰리엘 선도에서 볼 때 팽창밸브를 통과한 전체 냉매량의 비율이 h9 - h6 이고그 중에서 냉매액의 비율이 h9 - h5 이며, 냉매증기의 비율이 h5 - h6 입니다.따라서 전체 냉매량이 1이라면 그 중에서 냉매액량 GL = 1 x (h9 - h5) / (h9 - h6) 이 되는 것입니다.COP는 냉매 1kg당으로 구해도 되고 전체 냉매량으로 구해도 됩니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.
몰리엘 선도에서 볼 때 팽창밸브를 통과한 전체 냉매량의 비율이 h9 - h6 이고
그 중에서 냉매액의 비율이 h9 - h5 이며, 냉매증기의 비율이 h5 - h6 입니다.
따라서 전체 냉매량이 1이라면 그 중에서 냉매액량 GL = 1 x (h9 - h5) / (h9 - h6) 이
되는 것입니다.
COP는 냉매 1kg당으로 구해도 되고 전체 냉매량으로 구해도 됩니다.
감사합니다.
임재기