20년2회차 8번 질문드립니다 namhun1809 2026년 03월 22일 12:38 공유 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 namhun1809 2026년 03월 22일 12:41 보통 냉동장치 ph 선도에서 압축효율이 나와있으면 그걸 이용해서 실제 압축기 토출측 엔탈피를 구하잖아요 근데 이 문제에서는 처음에 왜 냉동능력 구할 때 쓰는 냉매량이 실제 값인지 잘 모르겠습니다. 실제 냉동능력이 10rt라 실제냉매량인건가요? 그럼 냉동능력이 나와있을 때 구하는건 다 실제 냉매량인건가요 0 Permanently deleted user 2026년 03월 23일 02:32 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.질문하신대로 실제 냉동능력이 10RT라 실제냉매량이 맞습니다.냉동능력이 나와있을 때 냉동능력을 이용하여 구하는 것은 실제 냉매량입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
보통 냉동장치 ph 선도에서 압축효율이 나와있으면 그걸 이용해서 실제 압축기 토출측 엔탈피를 구하잖아요 근데 이 문제에서는 처음에 왜 냉동능력 구할 때 쓰는 냉매량이 실제 값인지 잘 모르겠습니다. 실제 냉동능력이 10rt라 실제냉매량인건가요? 그럼 냉동능력이 나와있을 때 구하는건 다 실제 냉매량인건가요
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신대로 실제 냉동능력이 10RT라 실제냉매량이 맞습니다.
냉동능력이 나와있을 때 냉동능력을 이용하여 구하는 것은 실제 냉매량입니다.
감사합니다.
임재기