24년 1회 4번

냉각코일부하 4,5

외기부하 1,4

실내부하 1,2

재열기 부하 5,6

송풍기 부하 2,6

라고 이해하면 될까요?

 

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이 문제는 실내 냉방 현열부하와 잠열부하를 구하는 문제입니다.

    따라서  냉각코일 용량(부하),외기부하,송풍기부하는 구할 필요가 없습니다.

    만약 구한다면,

    냉각코일 용량(부하) =  35.28kW

    외기부하 = 8.4kW(급기량으로 구할 때) , = 8.2kW(외기량으로 구할 때)

    실내부하 = 20.66kW (현열부하=16.16, 잠열부하=4.50) : 이것은 문제에서 구한 값입니다

    재열기 부하 = 5kW(이 값은 문제에서 주어진 재열기 소비전력과 같은 것입니다.)

    송풍기 부하 = 4.2kW

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 그래프에서 확인하는건 불가능한것인가요? 제가 처음 올린 질문에서 숫자는 그래프 각점의 숫자를 의미하는데 그렇게 보면 안되는것인지 궁금합니다 

    제가 이걸 알고 싶은 이유는 문제를 풀때 구하는 부하를 정확히 확인하고자 항상 그래프 숫자와 실내도 숫자를 비교하면서 문제를 푸는데 이 문제는 영상에서 따로 언급이 없어 질문을 남겻습니다

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    열량(부하)는 그래프에서 읽은 엔탈피 또는 온도값을 가지고 계산해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기