21년 1회차 10번 nsgysw19 업데이트 시간 2026년 03월 25일 12:45 공유 강의에서 설명해주셨는데 이해가 가지 않아 질문드립니다. 문에 문유리가 있고 유리에 대한 면적도 40%로 나와있는데, 문 부하를 구할 때 왜 문유리 면적을 빼지 않는건지 궁금합니다. 열관류율이 같고 내벽이어서 일사량의 영향까지 안 받는다고 하더라도 유리가 문이 되는것은 아니지 않나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 03월 26일 03:54 (편집된 시간 2026년 03월 26일 04:50) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.문 부하를 구할 때 문에 붙어 있는 유리에 대한 부하도 포함하여 계산해 주어야 합니다.질문하신 것처럼 문 부하를 구하라고 했으니 문에 붙어있는 유리는 빼고 계산해야 한다고생각할 수도 있습니다. 그러나 문 부하를 계산하라고 했으면 문의 유리창도 포함하여 계산해야 하는 것이 맞습니다.문을 구성하는 것은 문의 모든 재료입니다. 나무이든, 유리이든, 철판이든 모든 재로가 함께 문을 구성하는 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
문 부하를 구할 때 문에 붙어 있는 유리에 대한 부하도 포함하여 계산해 주어야 합니다.
질문하신 것처럼 문 부하를 구하라고 했으니 문에 붙어있는 유리는 빼고 계산해야 한다고
생각할 수도 있습니다. 그러나 문 부하를 계산하라고 했으면 문의 유리창도 포함하여
계산해야 하는 것이 맞습니다.
문을 구성하는 것은 문의 모든 재료입니다.
나무이든, 유리이든, 철판이든 모든 재로가 함께 문을 구성하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.