배관도 관련 질문
안녕하세요 교수님.
(1) 20년 1회 1번 문제와 같이 배관도 작성하는 문제에서, 증기분배 헤더나 방열기에서 배관이 접속되는 위치(방열기 기준 상부로 들어와서 하부로 나간다)도 채점 기준에 포함인가요?? 아니면 연결만 되면 괜찮은가요? 혹은 문제에 따라 다를까요?
(2) 19년 1회 15번 문제에서, 펌프가 달린쪽을 환수관이라고 판단하는 이유가 있을까요? 펌프가 보통 보일러의 흡입측에 설치되는 건지, 아니면 보일러의 하부라 그런건지 혹은 다른 이유가 있는건지 궁금합니다.
(3) 해당문제에서 팽창탱크가 흡입측에서 온도변화로 인한 체적 변화를 담당하는건 알겠는데, 보일러랑 연결된 7자 모양 배관은 어떤 용도인가요? 필기 이론 교재에 안전관이라는 설명이 있는데 안전관인건가요? 맞다면 어떤 용도로 설치되는건가요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 배관만 연결되면 됩니다.
질문하신 (방열기 기준 상부로 들어와서 하부로 나가는 것으로 그려도) 도 정답처리 됩니다.
2.이 문제의 펌프는 보일러로 물을 보내주는 펌프입니다.
따라서 펌프에 점선으로 연결된 배관은 환수관 이어야 합니다.
3. 온수보일러이지만 과도한 증발 등이 발생했을 때 도피시키기 위한 배관으로 안전관이라고 합니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.