교수님 안녕하세요. 실기 2024년 3회차 문제8번 질문있습니다.
1. 가. 문제에서 실제 냉매량을 구하기 위해 G*C*델타t=G*델타h 로 식을 세우고 풀이하는데, q 1,2,3 식 중에서 냉매액과 가스 식을 같다고 풀이한게 맞을까요?
2. 여기서 델타 h2' - h3를 적용한 이유가 냉각수 식이 응축기의 냉각수와 관련된거라 가스 식도 응축열량 구간을 적용한게 맞을까요?
3. 액 가스 열교환기가 문제에 주어져있으면 보통 과냉각과 과열이 이루어진다고 생각하면 되나요?
4. 나. 문제 열교환량 구할 때 델타t를 이용한 식이 아니라 G*델타h 식을 이용한 이유가 궁금합니다..
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
죄송합니다.
질문에 올리신
1. 가. 문제에서 실제 냉매량을 구하기 위해 G*C*델타t=G*델타h 로 식을 세우고 풀이하는데,
q 1,2,3 식 중에서 냉매액과 가스 식을 같다고 풀이한게 맞을까요? 에서
굵은 글씨의 내용을 다시 설명해주시면 확인하여 답변드리겠습니다.
2.델타 h2' - h3를 적용한 이유가 냉각수 식이 응축기의 냉각수와 관련된 거라 가스 식도
응축열량 구간을 적용한 게 맞습니다.
3. 액 가스 열교환기가 문제에 주어져 있으면 보통 과냉각과 과열이 이루어진다고 생각하면 됩니다.
4. 나. 문제 열교환량 구할 때 델타t를 이용한 식이 아니라 G*델타h 식을 이용한 이유는 온도가
주어지지 않았기 때문이기도 하며, 온도가 주어지면 온도차로 구해도 되고 엔탈피 차로 구해도
됩니다.
감사합니다.
임재기