25년 13번 문제(P611) "나" 번 문항에서 공기 선도를 이용하여 "송풍공기량" 구하는 문제에 대한 질문입니다 cks6222 2026년 03월 25일 22:48 공유 *송풍 공기량 구할때, 실내부하를 Qs(현열)이 아닌 Qt(전열)을 기준으로 산출한 것은,실내와 취출구 공기 조건이 “온도” 함수가 아니라 “엔탈피” 함수이기 때문인지 질문 드립니다.즉,Qt (전열) = G*(h6-h2)Qs(현열) = G*Cp*(T6-T2),이렇게 이해해도 되는지 질문 드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 03월 26일 11:52 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.실기교재 1권 103~106p에서 공부한 것과 같이 송풍량은 현열부하로 구할 수도 있고전열부하로 구할 수도 있습니다.이문제에서 온도가 주어지지 않고 엔탈피만 주어졌기 때문에 엔탈피 차로 구한 것입니다.송풍공기량은 일반적으로 현열부하로 구하기 때문에 온도차로 구하는 것이 일반적인방법입니다.그러나 이 문제에서는 온도차가 주어지지 않아 전열부하와 엔탈피차로 구한 것입니다.질문하신대로 Qt (전열) = G*(h6-h2) Qs(현열) = G*Cp*(T6-T2)로 구해도 됩니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
실기교재 1권 103~106p에서 공부한 것과 같이 송풍량은 현열부하로 구할 수도 있고
전열부하로 구할 수도 있습니다.
이문제에서 온도가 주어지지 않고 엔탈피만 주어졌기 때문에 엔탈피 차로 구한 것입니다.
송풍공기량은 일반적으로 현열부하로 구하기 때문에 온도차로 구하는 것이 일반적인
방법입니다.
그러나 이 문제에서는 온도차가 주어지지 않아 전열부하와 엔탈피차로 구한 것입니다.
질문하신대로 Qt (전열) = G*(h6-h2) Qs(현열) = G*Cp*(T6-T2)로 구해도 됩니다.
감사합니다.
임재기