안녕하세요 강사님 공부하다가 궁금한점이 있어서 글을 남기게 되었습니다
(B)를 쓸때 중간냉각기가 아니라 열교환기를 쓰면 안되는지 궁금하여 질문드리게 되었습니다.
또 송풍기 전압은 정압 + 동압으로 알고 있는데 풀이에서는 마찰손실+ 취출구저항 +공조기저항 + 리턴덕트 까지만 더해주던데 추가로 동압까지 토출측 동압까지 더해줘야 하는거 같은데 그러지 않아서 제가 개념을 잘 못 이해한건지 헷갈리네요. . 혹시 마찰손실 안에 동압으로 인한 마찰손실 까지 포함되어 있어서 문제에서 전압으로 처리하는건지 궁금합니다 .
0
댓글
답변 드립니다.
1. B는 단순한 열교환기가 아니기 때문에 열교환기라고 하면 오답입니다.
중간냉각 이라는 구체적인 기능이 있기 때문에 중간냉각기 라고 써야 합니다.
2. 질문하신 것처럼 덕트의 마찰손실은 전압 손실입니다.
따라서 질문하신대로 전압 계산에는 마찰손실+ 취출구저항 +공조기저항 + 리턴덕트 까지만 더해준 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
첫번째 질문 답변 감사드립니다 ! 두번째 질문 답변을 읽어도 송풍기 전압부분이 잘 이해가 안가서 그런데
송풍기 전압 = 정압 + 동압으로 알고있는데 전압구할때 토출측 동압 더하지 않는 이유를 알 수 있을까요?
답변 드립니다.
마찰손실+ 취출구저항 +공조기저항 + 리턴덕트 까지의 전압에 토출측 동압이 포함된 것이기 때문에 토출측 동압을 더하지 않는 것입니다. 만약 토출측 동압을 더한다면 2번 더해 주는 것이 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기