2010년 1회 2번 2019년 1회 12 번 의 차이
수고 많으 십니다
(2) 증기코일출구온도?
두 문제 다 난방부하(난방용량)를 기준으로 △t를 구할때
2010년 경우는 코일 입구(혼합)온도 와 출구온도 의 △t (출구온도 -입구온도)인데
2019년은 취출과 실내의 차이로 구하는데 애매하네요
25년판 880페이지 와 520페이지 의 장치도 그림도 같아 보입니다.
0
수고 많으 십니다
(2) 증기코일출구온도?
두 문제 다 난방부하(난방용량)를 기준으로 △t를 구할때
2010년 경우는 코일 입구(혼합)온도 와 출구온도 의 △t (출구온도 -입구온도)인데
2019년은 취출과 실내의 차이로 구하는데 애매하네요
25년판 880페이지 와 520페이지 의 장치도 그림도 같아 보입니다.
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에서 설명드린 것 같습니다.
1. 2010년 문제에서 난방용량은 코일의 난방능력을 의미합니다.
난방용량(코일의 난방능력)은 난방코일의 입출구 공기 온도차로 계산할 수 있습니다.
따라서 난방코일의 입출구 공기 온도차로 계산한 것입니다.
2. 2019년 문제에서 난방부하는 실내 난방(현열)부하를 의미합니다.
실내 난방(현열)부하는 취출온도와 실내온도차로 계산 해야 합니다.
이 문제에서 취출온도는 난방코일 출구온도와 같습니다.
따라서 취출온도와 실내온도 차이로 계산한 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.