2020년 실기 2회차 8번 문제 질문드립니다.

안녕하십니까

압축기 분당회전수를 구하는데 3600을 곱해주는 것이 이해되지 않습니다.

부연설명 부탁드려요

이상입니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 설명드린 내용입니다.

    체적 V = Qe·v₁ / ηv·(h₁ - h₄)의 단위는 m³/h 입니다.

    위 식에 대입해야 하는 냉동능력 (Qe x 3.86)의 단위는 kW (= kJ/s)  입니다. 

    따라서  kJ/s를  kJ/h 로 변경하기 위해 3600을 곱해준 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기