2023년 마지막차 시험 14번 bjsniper 2026년 03월 27일 02:13 공유 안녕하세요 교수님일전에 질문 했던 문제인데 2회독 중에 아무리 생각해도 덕트 재료 열관류율 0.6과 표면 열전달률 9.3를 같이해서 총 열관류율 0.564로 해야 하는거 아닌가요? 0.6은 덕트재료들과 그 내부 표면의 합을 의미하는 걸로 보이는데.. 값 차이는 미미해서 결로 여부에는 영향을 미치지 않지만 계산 과정을 고려한다면 엄연히 다른 것이 되버리니까요다시 한번 봐 주시면 감사하겠습니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 03월 27일 11:44 (편집된 시간 2026년 03월 27일 11:44) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.질문하신대로 하려면 덕트재료의 열관류율이 아닌 덕트재료의 열전도율이 주어져야 합니다.이 문제에서 주어진 것은 덕트의 한쪽 유체에서 덕트를 통해 다른 쪽 유체로 열이 통과(관류)하는열관류율이 주어진 것입니다. 단위를 보면 알 수 있습니다. 질문하신대로 열전도율이라면 단위가 W/m.K 로 주어져야 하는데W/m².K 로 주어졌습니다. 이 단위는 열관류율(열통과율) 단위입니다.따라서 교재의 풀이가 맞는 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신대로 하려면 덕트재료의 열관류율이 아닌 덕트재료의 열전도율이 주어져야 합니다.
이 문제에서 주어진 것은 덕트의 한쪽 유체에서 덕트를 통해 다른 쪽 유체로 열이 통과(관류)하는
열관류율이 주어진 것입니다.
단위를 보면 알 수 있습니다. 질문하신대로 열전도율이라면 단위가 W/m.K 로 주어져야 하는데
W/m².K 로 주어졌습니다. 이 단위는 열관류율(열통과율) 단위입니다.
따라서 교재의 풀이가 맞는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.