20년도 1회차 13번-2

공기가열량을 엔탈피차로 구해서 42.33kw가 나왔는데 그냥 온도차로계산해보니 40.5kw가 나왔습니다. 그리고 3번 온수량 구하는 문제에서도 40.5로 적용해도 풀어도 괜찮은가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    선도를 작도해서 읽은 엔탈피 값 및 온도값이  사람마다 차이가 날 수 밖에 없기 때문에 계산결과도 오차가 발생 할 수 밖에 없습니다.

    그리고 가열량 계산의 경우 습공기속 수분(절대습도)의 가열량 및선도에서 읽은 값의 차이 때문에  엔탈피로 계산하는 것과 온도로 계산하는 것은 오차가 날 수 밖에 없습니다. 

    오차가 소수점 정도의 차이라면 정답처리 될 것으로 생각됩니다.

    그리고  공기 가열기의 가열량을  무엇으로  구했든지  온수량 계산은 먼저 구한 가열량으로  온수량을 구해야 합니다.

    즉, 가열량을 42.33으로 구했으면 42.33으로 온수량을 계산해야 합니다.

    가열량은 42.33으로 구했는데  온수량 계산은 40.05로 하시면 안되는 것입니다.

    시험에서 가열량을 계산할 때도 엔탈피로 하든지 온도로 하든지  하나만 하셔야 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?