실기 기출 질문

안녕하세요 교수님

1.2023 1회 4번 문제 질문입니다. 1번에 실제값으로 구해주는 이유는 문제에 실제 냉동능력이 주어져서 인가요? 따로 말이 없으면 이론값으로 계산해야하는 줄 알고, 이론냉매=실제/체적효율로 구했다가 틀려서요ㅜ

2. 2023 1회 문제7번에 순환수량 1300 L/min에서 L를 m*3으로 바꿔주는 이유가 궁금합니다. 

1300 kg/min에서 min만 s로 변환해서 풀이했는데, L를 kg으로 변경하지 않는 이유가 무엇인가요..

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.질문하신 대로 조금은 애매한 부분입니다.

      냉동능력이 주어지고 저단측 냉매량을 구하라고 하면 실제 냉매량(질량)을 구하는 것이라고

      판단하는 것이 대부분입니다. 왜냐하면 냉동능력은 실제 냉동능력이기 때문입니다.

      그러나 질문하신 것처럼   실제 냉매량을 구하라고 하지 않았으므로 이론 냉매량을 구해야 한다고

      생각할 수도 있습니다.  

      따라서 혼동되지 않게 좀 더  분명하게 구분하여 출제할 필요가 있다고  생각합니다.

     이런 문제가 다시 출제되면 시험 보신 후 산업인력관리공단에 전화하셔서 이론냉매량일 수도 

     있는 것 아니냐고 말씀드리면 어쩌면 둘 다 정답처리 될 수도 있습니다.  

    그리고 다음부터는 좀 더 명확하게 출제될 것입니다.

    2.소요동력을  구하는 공식에 대입 되는 유량의 단위가 m³/s 이기 때문입니다.

    감사합니다.

    임재기