2023년 마지막차 시험 14번
교수님 답변 감사드립니다
덕트의 총열관류율이 0.6 으로 조건이 주어졌으면 그 중에 표면 열전달율이 9.3이라고 이해되고 해설의 풀이가 이해가 갑니다
그런데 덕트 재료의 열관류율이 0.6이라면 제가 덕트 단면을 잘 모르지만 몇 겹으로 된(외벽구조체 처럼) 재료들의 열전달율을 모두 계산하여 덕트 재료 자체만의 열관류율로 0.6이 주어진게 아닌지요?
재료들의 열전달율은 제작 시 정해지지만 표면 열전달율은 주위 기류나 공기상태에 따라 조금씩 달라지는기 아닌가요?
덕트 재료의 열관류율이 0.6이다 는 표면열전달율이 포함 된 것이라는게 이해가 가지 않습니다

0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
덕트는 1겹으로 만듭니다.
이 문제에서 덕트재료의 열관류율이라고 표현한 것이 오해를 불러온 것 같습니다.
일반적인 표현은 이 덕트의 열관류율 이라고 했으면 오해가 없었을 것입니다.
즉 이 덕트가 설치된 환경에서 이 덕트의 열관류율 값이 0.6 이라는 것입니다.
외벽의 열관류율이 3.4W/m².K 라고 주어지는 것과 같은 표현인 것입니다.
이 것은 이 외벽재료의 열관류율이 3.4W/m².K 라고 표현할 수도 있는 것입니다.
즉, 외벽재료에 따라서 열관류율 값이 달라지기 때문입니다.
감사합니다.
임재기
답변 감사합니다~
댓글을 남기려면 로그인하세요.