2단압축 1단팽창 사이클 냉동능력계산
2025년 2회 6번문제 냉동 효과 구할때는 총냉매량으로 나눠줬는데 2023년 1회 13번 냉동능력 구할때는
Qe=Gl x qe =Gl(h1-h8) 로 총냉매량으로 안나눠주는 이유가 무엇인가요?
그리고 2023년도 1회 4번이나 22년도 3회 3번같이 피스톤 배출량 냉매순환량 구할때는 Qe =Gl(h1-h8)을 사용하고 냉동 효과 구할때만 총냉매량으로 나눠주는건가요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 2023년 1회 13번 냉동능력 구할때는
Qe=Gl x qe =Gl(h1-h8) 에서 Gl x qe 는 오류이므로 삭제되어야 합니다.
오류에 대하여 사과드립니다.
25년도 실기 교재 및 26년도 실기 교재의 정오표에 정정내용을 올려놓았습니다.
게시판 자료실 또는 내강의 실 강의자료에서 정오표를 보실 수 있습니다.
2.2023년도 1회 4번이나 22년도 3회 3번같이 피스톤 배출량 냉매순환량 구할때는 Qe =Gl(h1-h8)을
사용하고 냉동효과 구할 때만 총냉매량으로 나눠주는 것이 맞습니다.
감사합니다.
임재기