2020년 실기 4회차 8번 질문입니다

안녕하세요 질문이 많아진다는 것은 나름 공부를 잘 하고 있다고 생각합니다.

여기서 (1) 이론 피스톤 토출량을 구할때는 체적효율, 비체적을 적용하지 않았는데

2020년 3회 14번 문제 (2)에서는 이론 피스톤 토출량을 구하는데 체적효율, 비체적을 적용했습니다.

(적혀있지는 않지만 강의내용에 그렇게 설명했습니다)

둘 다 동일하게 이론값을 구하는데 체적효율, 비체적을 적용하다가 안 하다가 차이가 있습니다.

설명 부탁드려요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    20년4회8번의 경우는 

    직접피스톤 체적으로부터 토출량을 구했기 때문에 체적효율과 비체적으로 나눠줄 필요가 없는 

    것입니다.

    20년3회14번의 경우는 

    냉동능력에서 실제냉매량(질량)을 구해서 실제토출량(체적)으로 바꾸기 위해서 실제냉매량(질량)에 

    비체적으로 곱해주고, 

    실제토출량(체적)을 이론토출량(체적)으로 바꾸기 위해서 체적효율로 나눠준 것입니다.

    감사합니다.

    임재기