2008년3회3번과 2010년도1회2번 문재에서 2번의 코일출구온도에서?

08년도 코일출구온도 t⁴는 실내온도인 21도 측에 기준을 두었고 10년도의 코일출구온도 t⁴는 히터 입구온도

t³으로 기준을  정했는데 어떤 이유로 기준을 달리해야 하는지 혼란스러워서 질의 드립니다.

참고로 08년3회2번은 취출공기라고 명시가 되어있어서 실내온도 20도를 기준삼기에는 수월했습니다.

질의 할때마다 명확한 해설을 해 주셔서 너무 공부하는데 든든하고 감사하게 생각합니다.

꾸벅~

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 설명드린 내용입니다.

    08년도 문제의 부하는 (실내)난방부하이므로  실내난방 부하는 취출공기온도와 실내온도차로 

    구하기 때문이며,

    10년도 문제의 부하는 난방용량은 난방코일 열량이므로 난방코일 입출구 온도차로 구하기 때문

    입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기