실기 질문

교수님 안녕하세요 

1. 피스톤 토출량이 주어지고 실제 냉매순환량을 구할 때, 이론냉매량=실제 냉매량/체적효율 → 피스톤 토출량=실제 냉매순환량*비체적/체적효율로 계산해도 같은 원리인지 궁금합니다

2. 2023 2회 3번문제 나.에서, 면적 A구할때 다른 문제에서는 보통 벽면적 - 문 면적으로 구하는 것으로 알고있습니다. 이문제에서는 문의 높이나 치수가 나와있지 않아서 그냥 벽 면적만 적용한걸까요?

3. 2023 3회 14번 문제에서, a*A*(27 - ts) = K*A*(27 - 20)공식으로 ts값을 구하는 과정에서, 아직 ts를 구하지 않았는데온도 27과 ts중 27이 더 높다는걸 어떻게 알 수 있나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 피스톤 토출량이 주어지고 실제 냉매순환량을 구할 때, 이론냉매량=실제 냉매량/체적효율 

       → 피스톤 토출량=실제 냉매순환량*비체적/체적효율로 계산해도 같은 원리입니다.

    2. 2023 2회 3번문제 나.에서 문의 높이나 치수가 나와있지 않아서 이기도 하며,  

       칸막이벽 과 문의 열통과율이 동일하기 때문에 전체면적으로 계산한 것입니다.

    3. 2023 3회 14번 문제에서 열은 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐릅니다. 

      즉 27℃ 쪽에서 20℃쪽으로 흐르기 때문에 그 중간은 27℃ 보다 낮아야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기