실기 20년 2회 10번

증발기에서 공기조화기 냉각코일로 오고가는 배관연결할때 (증발기입장)왼쪽배관이 오는거, 오른쪽이 가는거
고정인가요 아니면 반대여도 되나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    펌프의 설치위치가 바뀌면 바뀌는 것입니다.

    이 문제의 펌프위치에서는  (증발기입장)왼쪽배관이 오는 것, 오른쪽이 가는 것이 고정입니다.

    감사합니다.

    임재기

    1

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기