공조냉동기계기사 21년도 1회 8번질문드립니다.

냉방시 참고 사진으로 보여주셨는데 
4방밸브에서 C,S,E,D(응축기, 흡입,증발기, 배출)때문에 헷갈려서 질문드립니다.
그림에는 C가 증발기 E가 응축기로 가는데 C가 응축기 E가 증발기로 가야하는거 아닌지 여쭤보고 싶습니다.
단순 실수로 그림에서 C와 E의 위치를 안바꾼건지 아니면 안바꿔도 되는건지 때문에 질문드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    C,S,E,D는 제품에 표시된 글씨입니다.

    즉, 난방배관을 기준으로 제품에 C,S,E,D 글씨가 세겨져 있는 것입니다.

    다시 말씀드리면 냉방시에 C의 역할과 E의 역할을 하는 위치는 당영히 바뀌어야 하지만 

    제품에 써져 있는 글씨이므로 그대로 두는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기