KAdT 공식에서 단위변환질문드립니다.
안녕하세요 KAdT 공식에서 단위변환질문드립니다
보통 실기문제에서 K의단위는 [W/m^2*k], dT는 도씨로 주어져서, 예를들어 벽체를 통한 부하를 구할때 높은온도가 18도, 낮은온도가 15도라면 q=(2.4W/m^2*k)*(30m^2)*(3°C)에서 바로 216W로 표기해도되는지 궁금합니다. 엄밀하게는 18+273=291k, 15+273=288k, 291-288=3k 이렇게해야하는데 이 과정이 없어도되는지 궁금합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에서 수없이 설명드린 내용입니다.
온도차는 섭씨온도차와 절대온도차의 값이 같기 때문에 섭씨온도차를 적용해도 되고,
절대온도차로 적용해도 됩니다.
따라서 18+273=291k, 15+273=288k, 291-288=3k 이 과정이 없어도 됩니다
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.