2019년 3회 8번
안녕하세요 교수님
아래 문제에서 방위계수의 경우 창의 일사부하나 관류부하에 모두 적용을 안하나요?
외벽의 경우는 상당온도차로 할 경우는 적용안하고 그냥 내.외기 온도차로 하면 적용 해야하죠?
지금 찾아보니 냉방일때는 방위계수 적용을 안한다고 하는데 외벽도 상당외기 온도차가 아닌 그냥 실.내외 온도차로 적용 할때도 방위계수는 무시하나요? 냉방은 그냥 모든 것에 무시하면 되는건지요?
난방의 경우는 보통 상당온도차로 안주어지겠지만 만약 주어진다면 방위계수는 적용안하는 거죠?
조금 헷갈리는데 설명부탁드립니다




0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에서 여러번 설명 드린 내용입니다.
1. 방위계수는 겨울철 외벽의 난방부하 계산에만 적용합니다.
내벽은 적용하지 않는 것이 원칙인데, 문제에서 주어지면 적용해야 합니다.
겨울철 난방부하 계산시 일사량은 난방에 +알파 이므로 계산하지 않습니다.
2. 상당외기온도차는 여름철 냉방부하 계산에만 적용합니다.
유리창의 경우는 두께가 얇기 때문에 열의 축적을 무시할 수 있다고 보고 상당외기온도차를
적용하지 않는 것이 일반적입니다. 그러나 문제에서 주어지면 적용해야 합니다.
여름철 일사부하는 상당외기온도차로 계산하는 것이 아니므로 당연히 적용되지 않습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.