보일러 용량(kW) 계산 시 풀이해석 질문[19년 1회 8번] 예열부하 할증율 25%
안녕하세요. 교수님.
2026 이패스 임재기의 공조냉동기계기사 이론+기출문제에서 실기1편 p. 187 보일러 용량 구하는 풀이 질문드립니다.[19년 1회 8번]
보일러 용량=방열기용량+배관손실+예열부하=(4.2+2.8+4.9)*3*1.2*1.25라고 책에 명시돼있는데요.
저는 (4.2+2.8+4.9)*3*(1+0.2+0.25)로 보일러용량을 한글풀이로 그대로 풀었는데 왜 교수님과 풀이가 다른지 궁금합니다. 문제 조건에서 예열부하 할증율은 25%로 한다고 했는데요. 제가 말을 올바른 풀이식과 이해를 못하겠어서요.
그냥 할증율이라고 붙으면 (방열기용량 + 배관손실부하)*(1+할증율) = ‘예열부하를 포함한 보일러 용량’ 이렇게 알고있으면 되는건가요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
예열부하 할증율은 방열기열량에 대한 할증율이 아니라
(방열기열량 + 배관손실)에 대한 할증율 입니다.
따라서 예열부하 할증율은 (방열기열량 + 배관손실)에 적용하는 것이 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.