보일러 용량(kW) 계산 시 풀이해석 질문[19년 1회 8번] 예열부하 할증율 25%

안녕하세요. 교수님.

2026 이패스 임재기의 공조냉동기계기사 이론+기출문제에서 실기1편 p. 187 보일러 용량 구하는 풀이 질문드립니다.[19년 1회 8번]

보일러 용량=방열기용량+배관손실+예열부하=(4.2+2.8+4.9)*3*1.2*1.25라고 책에 명시돼있는데요.

저는 (4.2+2.8+4.9)*3*(1+0.2+0.25)로 보일러용량을 한글풀이로 그대로 풀었는데 왜 교수님과 풀이가 다른지 궁금합니다. 문제 조건에서 예열부하 할증율은 25%로 한다고 했는데요. 제가 말을 올바른 풀이식과 이해를 못하겠어서요. 

 

그냥 할증율이라고 붙으면 (방열기용량 + 배관손실부하)*(1+할증율) = ‘예열부하를 포함한 보일러 용량’ 이렇게 알고있으면 되는건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    예열부하 할증율은 방열기열량에 대한 할증율이 아니라  

    (방열기열량 + 배관손실)에 대한 할증율 입니다. 

    따라서  예열부하 할증율은 (방열기열량 + 배관손실)에 적용하는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

    1

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기