코일열량식 중에서 냉수량 포함일 때 물의 밀도 여부[2026 임재기의 공조냉동기계기사 실기1 p.196, p. 198]
안녕하세요. 교수님.
교재는 2026 임재기의 공조냉동기계기사 이론+기출문제에서 실기1 편에서 p.196 (6)번 풀이의 qc = L*C*ㅿtm과 p. 198의 (2)번 풀이에서는 qc=로우*L*C*ㅿtm로 표현하셨는데요. 자세한 식은 p. 198에서 풀이 하신 식인건가요? 196쪽 (6)번 풀이에서는 어차피 물의 밀도(로우) = 1[kg/L]이니까 생략해서 일부러 안 쓰신건가요? 이게 문제 조건에 따라 물의 밀도를 써야하는 경우가 있는건지 뭔지…. 어디에는 있고 어디에는 없어서 어떤 식이 맞는지 헷갈려서 확인차 여쭤봅니다.
감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신대로 물의 밀도가 1[kg/L]이므로 안 써도 된다고 산업인력관리공단으로부터 답변을
들었습니다. 따라서 써도 되고 안 써도 됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.