19년 6월 29일 12번 문제입니다

소문제 1번 기통수비 구할 때 꼭 각 압축기 토출량 구해서 답을 내야하는걸까요??

엔탈피로 나타낸 냉매 순환비와 냉매 순환량 등식 세워도 이론 순환량 기준으로 3.2대1 비율로 떨어집니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    꼭 교재처럼 풀지 않아도 됩니다.

    저단측 냉매순환량을 1kg/h로 놓고 풀어도 됩니다.

    결과 값은 0.29333 : 0.09783 ≒ 3 :1 이 나옵니다.

    3.2 :1 이 나왔다면 정답이 아닌 것으로 판단됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0