실기 2019년 2회 12번

(3) 압축 실제 소요동력 구할 때 GH는 압축효율 적용전으로 곱해야 되는 거 아닌가요?

어차피 압축효울과 기계효율로 같이 나눠주기 때문에 이중으로 압축효율이 적용되기 때문에 GH는 압축효율 적용전 값으로 계산해야 할 것 같습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    중간냉각기에서 열평형식을 세워서  Gh/GL 식을 유도하게 되는데  중간냉각기로 들어가는 저단측 압축기

    토출가스의 엔탈피를 실제 엔탈피 값으로 계산하기 위해 저단측 압축효율을 이용하여 h2' 값을 적용한

    것입니다.

    이렇게 해서 구해진 고단측 냉매량은 실제냉매량이 됩니다.

    이 실제 냉매량이 압축기에서 단열압축과정이 아닌 실제압축과정을 거치게 되므로 소요동력 구할 때

    고단측 압축효율로 나누게 되는 것입니다. 

    만약 압축효율이 저단측과 고단측이 다르다면 질문하신 대로 할 수 는 없는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0