실기 질문
교수님 안녕하세요
1. 2021 1회 7번 유량구하는 문제 단위 질문있습니다.
유량(L/min)을 구하라고 했는데 L/min = kg/min 체적단위 G로 해서 풀면
위치1: (80000+100000+65000+60000)/60 = G * 4.2 * 5 로 풀이해서 같은 답이 나왔는데 이방법도 맞는건가요?
2. 2021 2회 9번 (2)에 t5를 구하기 위해 송풍기와 급기덕트 열 취득에 의한 온도 풀이에서 질문이 있습니다.
t5를 구하기 위해 → q= 밀도*Q * C * 델타t식을 이용하였고 → 1+0.35= 1/0.83* 1.11 * 1.01 * (16 - t5 ) → t5 = 15로 답을 구하였습니다. 이 풀이과정도 맞는건가요? 혹시 맞다면, 왜 t2 온도가 t5 보다 높은건지 궁금합니다
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.(80000+100000+65000+60000)/60 = G * 4.2 * 5 로 풀이해도 맞는 것입니다.
2. q= 밀도*Q * C * 델타t식을 이용하였고 → 1+0.35= 1/0.83* 1.11 * 1.01 * (16 - t5 )로 답을
구해도 됩니다.(교재의 빨간색 글씨의 방법과 같은 방법입니다.)
t5의 공기가 송풍기와 덕트를 지나면서 온도가 1℃ 상승하여 16℃가 되기 때문에 t2가 높은
것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.