교수님!! 냉동장치 축동력에 관한 문제 입니다.
보통 ph선도에서 축동력을 구할때 G(냉매순환량)* (h2-h1) 이런식으로 구해서 땡떙KW 라고 답이 나옵니다.
그런데 여기서말한 동력과 콤프레샤의 소비전력과 어떤 관계가 있는지 궁금해서요.
둘의 값이 전혀 비슷하지 않아서 질문드립니다. 전기에서 말하는 KW(소비전력) 과 냉동에서 말하는 축동력(KW)
이 전혀 다른 개념인지요? 많이 헤깔립니다. 도와주세요 교수님!!
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
G(냉매순환량)* (h2-h1) 은 냉매가 단열압축할 때 필요한 동력입니다.
콤프레샤의 소비전력은 위의 동력에 압축효율(실제압축과 단열압축의 차이)과
기계효율(기계를 돌리기 위한 마찰손실을 감안한 값)을 더하면 최소한의 콤프래샤 소비전력이 됩니다.
여기서 콤프래샤 자체의 효율이 별도로 있다면 그것 까지 합하면 됩니다.
전기에서 말하는 소비전력은 위에서 말한 콤프래샤 자체의 효율 까지 포함한 전력일 것입니다.
감사합니다.
임재기
곧 관련이 아주 깊다, 또는 같다 라는 말이군요. 의문이 해결돼었습니다. 매우 감사드립니다 교수님!!
댓글을 남기려면 로그인하세요.