08년 3회 3번 dbcjs4839 2026년 04월 03일 13:56 공유 9번 코일열수구할때 q_c=로우큐씨델타티로 놓으셨는데 난방코일이니 현열부하로 지문에 제시된 100kw를 넣으면 안되나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 04월 04일 09:09 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.강의에서 설명드린 내용입니다.이 문제에서 100kW는 실내난방부하 입니다. 코일용량(부하)가 아니기 때문에 안된는 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
이 문제에서 100kW는 실내난방부하 입니다.
코일용량(부하)가 아니기 때문에 안된는 것입니다.
감사합니다.
임재기