2024년 3회 13번문제

안녕하셔요

2024년 3회 13번문제의 소문제 3번에서 송풍량 G를 구할때

G = (qs + ql)x3600/(h3-h4) = (34.9 +9.3)x3600/(58.56 - 39.8) = 8481.88 kg/h로 하면 감습량이 24.60 kg/h가 나오는데 이렇게 하면 왜 안되나요?

만약 문제에서 취출온도차가 주어지지 않았다면 어떻게 풀어야 하나요?

감사합니다

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    G = (qs + ql)x3600/(h3-h4) = (34.9 +9.3)x3600/(58.56 - 39.8) = 8481.88 kg/h 가 아닙니다.

    G = (qs + ql)x3600/(h3-h4) = (34.9 +9.3)x3600/(52.6 - 39.8) = 12431.25 kg/h이 나옵니다.

    만약 취출온도차가 주어지지 않으면 실내 전열부하로 송풍량을 구하면 됩니다.

    감사합니다.

    임재기
     

    0
  • 감사합니다

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기