실기 20년 2회 15번

(3)-3번 풀이에서 V(피스톤 총배출체적)을 구할 때 V= G×v1이라고 하고 V자리에 대입하셧는데

V=G×v1/체적효율 

즉 V를 구할때 체적효율로 나누는게 빠진것 아닌가요? 

체적효율로 안나눠도 된다면 그 이유가 궁금합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    여기서 적용되는 V와 G는 (이론)피스톤 총배출체적, 이론 냉매순환량 이기 때문입니다.

    (이론) 피스톤 총배출체적 = 이론 냉매량 x v1 이기 때문입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기