14-1-6 곡관 질문입니다

안녕하세요 스승님.

24-2-9에서는 e-h구간의 지름을 구할때,

통과풍량이 같은 b-c구간과 같이 360mm 적용한다고 알고있습니다.

근데 왜 14-1-6에서는

e-h구간의 지름이 276mm 적용되었나요?

이 문제에서도 e-h구간과 풍량이 같은 b-c구강처럼 360mm 적용해야하는게 아닌가요?

24-2-9 문제는 경로가 a부터 i까지인걸로 알고있는데,

14-1-6 문제에서는 경로가 달라지는걸까요?

 

추가 질문 있습니다.

송풍기 전압 문제에서

저항의 단위가 mmAq이면

해당 저항수치에 분모에 ×1000해주고 분자에 ×9800 해주는데,

그냥 분자에만 ×9.8 해줘도 되는건가요?

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    14-1-6 문제에서는 마찰손실이 가장큰 경로는  a-→b→c→d 경로입니다. 

    어떤 문제인지는 모르지만 분모에 ×1000 해주고, 분자에 ×9800을 해줘야 이해하는데 도움이

    되어서 그렇게 했을 것입니다. 

    질문하신대로 분자에만 ×9.8 해줘도 결과는 같으므로 가능하다고 판단됩니다.

    감사합니다.

    임재기

     

     

    0
  • 기사 실기 21년 2회 5번 문제입니다.

    분모에 ×1000

    분자에 ×9800

    해준 문제요

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    송풍기 전압을 마찰손실로 구하면 단위가 mmAq(수두=물의 높이)가 됩니다.

    mmAq를 mAq로 고치기 위해 1000으로 나눈 것이며,

    압력 P = 감마(비중량) x 수두(mAq)  입니다.   여기서 압력단위는 Pa(=N/m²) 입니다

    따라서 물의 비중량 9800N/m³ 으로 곱해준 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?