2016.4.17 문제5번 질문.

문제에서 송풍기 전압과 정압을 구하라고 적혀있습니다.

그래서 저는 펌프 동력(전양정) 구하는 식, 전양정 = 실양정 + 배관 마찰수두 + 토출측 속도수두가 떠올라

송풍기 전압을 구할 때 토출측 동압까지 구하는 줄 알았는데 그것이 아니었습니다.

송풍기 전압, 정압 구하는 식과

펌프 전압, 정압 구하는 식을 구별해서 알려주실 수 있나요?

그리고 펌프 전압에서는 송풍기에서와 달리 토출측 속도수두까지 더하는 이유가 뭔지까지 알고싶습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.덕트의 마찰손실은 전압손실입니다.

       따라서 덕트의 마찰손실+각 기기의 저항+ 취출구손실은  송풍기의 전압이 되는 것입니다.

    2.실기교재 1권 155~157p(제4장 냉난방장치), 송풍기,펌프의 압력을 구하는 식이 설명 되어있습니다.

    감사합니다.