20년 2회 9번
안녕하세요 교수님
아래.문제에서 작업자 발열량 1200W를 24시간으로 나눠 더해줘애 하는거 아닌가요?
3시간에 1200Wh 라고 나왔어야 24로 나눠야 하는 건가요?
인당 370W도 20명이 24시 있다고 가정하는 건가요?
다른 문제인데 조명 100W 20개를 4시간 사용 시 냉동부하는? (100 × 20 × 4) / 24 = 333.33W
이렇게 되던데 사진 문제는 24시간 기준읊 구하는 거고 위 예는 특정 사용시간이 주어져서 저렇기 구하는 건가요?
그럼 3시간에 1200W는 h가 3시간이라는 글로 대신 주어진거니 1200 / 24를 해야 맞는거 같은데.. 어떻게 이해하면 되는건지 좀 헷갈리네요


0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
만약 단순히 냉동창고의 냉동부하를 구하라고 했다면 질문하신대로 3시간 작업자의 발열량을
24시간으로 나누어 계산했을 것입니다.
그런데 이 문제는 작업자가 3시간 동안 작업하면서 발생한 열량을 3시간동안에 냉각시켜야 한다고
되어있습니다.
따라서 3시간 작업열량을 3시간으로 나누어야 하므로 교재의 풀이처럼 3으로 나눌필요도 없고
24로 나눌 필요는 더욱 없는 것입니다.
또한 열량의 단위 W = J/s 입니다. 즉, 1초에 1J의 열을 발생시킨다는 의미입니다.
즉, W는 시간개념이 들어있는 단위인 것입니다.
즉, 작업자는 3시간동안 계속해서 1200J/s의 열량을 발생시킨다는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.