25년 2회 6번

안녕하십니까 임재기 강사님께 질문드릴것이 있어 글 남깁니다.

냉동효과에 대한 부분이 이해가 안됩니다. 냉동효과는 증발기에 들어간 냉매 1kg이 뽑아내는 열량으로 Q/m_l 이며 결과적으로 Δh로 알고있습니다.

하지만 이때 m_T를 나누게 된다면 시스템 전체 냉매 1kg당 평균 냉동 기여도라는 조금 이상한 의미가 되어버리는게 아닌가 하는 생각이 듭니다.

 

제가 이해하고 있는것에 오류가 있다면 설명을 부탁드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1단 압축 사이클의 경우는 총냉매량이 증발기에서 증발하기 때문에 질문하신대로 증발기 입출구

    엔탈피 차로 구하면 됩니다.

    그러나 2단 압축 사이클의 경우는 총냉매량중 일부만 증발기에서 증발하기 때문에 증발기 입출구

    엔탈피 차로 구할 수 없는 것입니다. 이 때는  증발기에서 증발한 열량을 총냉매량을 나눠줘야 

    냉동효과가 되는 것입니다.

    냉동효과 식이 저희 교재와 동일한 책은 아래와 같습니다.

    1. 2단압축 1단팽창 사이클의 냉동효과

       가. 냉동공학(홍성는 저) 162p,164p

       나. 보고싶은 냉동공학(최상공,홍성은 공저) 176p, 177p, 180p, 182p

    2. 2단압축 2단팽창 사이클의 냉동효과

       가. 설비공학편람 제2권 냉동(대한설비공학회) 1.1-8p, 1.1-9p, 1.1-11p

       나. 냉동공학(홍성는 저) 167p,170p

       다. 보고싶은 냉동공학(최상공,홍성은 공저) 186p,188p,191p,192p

       라. 실무자를 위한 완성냉동공학(오후규,오종택,손창효 공저) 181p,184p,

       마. 최신냉동공학(윤세창,이정근 공저) 102p,104p

       바. 냉동공학(윤정인,김재돌 등 8명의 공저) 81p, 82p, 85p

     감사합니다.

    임재기