24년2회9번 질문입니다

문제 9번 그림 중 c-d구간 중에도 90도로 꺾이는 곡관부가 있는 것으로 보이는데 이때의 상당길이는 왜 포함하지 않는지 궁금합니다.

이것도 곡관부로 본다면 총 곡관부상당길이는 0.53×10+0.465×10+0.36×10×2

가 되어야하는 것이 아닌지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.

    이 문제에서 마찰손실이 가장큰 경로는 a→b→-e→h→i(또는 j) 경로이므로 이 경로에 대해서만

    마찰손실을 구하면 그 보다 마찰손실이 작은 경로에 대해서도 바람을 보낼 수 있는 것입니다.

    따라서 마찰손실이 가장큰 경로인 a→b→-e→h→i(또는 j) 경로에 대해서 구하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0