2020년 3회 9번

안녕하세요 교수님

아래 문제에서 건조기를 증발기 전단에 각각 위치 시켰는데 수액기 출구에 1개를 두었을때와 어떤 차이점이 있는 걸까요?

그리고 팽찰밸브 감온부를 그림상에 표기하였는데 보기에 없어도 미완성부분을 그려야 하나요?

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 드라이어(건조기)는 팽창밸브의 좁은 구멍에서 수분으로 인한 결빙을 방지하기 위한 것이므로 

       수액기 출구와 팽창밸브 사이의 배관에서 수분이 침입하는 경우는 수액기 출구 배관에 설치하면

       효과를 거둘 수 없겠지요.

       만약  수액기 출구와 팽창밸브 사이의 배관에서 수분의 침입이 없는 경우라면 수액기 출구 배관에 

       설치해도 됩니다.

    2. 팽창밸브 감온부는 보기에 주어지지 않았으므로 표기하지 않아도 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?