10년 2회 9번

실제 압력손실구할때

80m=1도

118m=x도로 비례식 구하면

118=80x로 x=1.475도 아닌가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1℃ 배관손실의 경우 냉동톤 30RT  관지름 38mm관의  관상당량은 118m 입니다.

    즉, 118 = 1℃   80 = x℃ 의 식이 되는 것입니다.

    따라서 x = (80/118) x 1℃ =0.677℃ 가 됩니다.

    감사합니다.

    임재기 

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기