난방부하 질문. ggg64249 2026년 04월 07일 08:31 공유 (실기이론 파트)난방부하에서 외벽체, 유리창, 지붕에서의 열손실은 방위계수를 곱해줘야 하고,실내벽체, 창문, 천장, 바닥에서의 열손실에서는 방위계수를 안곱해준다고 하는데여기서 유리창이랑 창문은 어떤 차이가 있는건가요?그리고 문제 지문에서도 유리창, 창문이 다르게 나오는지도 알고싶습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 04월 08일 08:54 (편집된 시간 2026년 04월 08일 08:54) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.방위계수는 겨울철 태양과 바람의 영향을 고려한 계수입니다.따라서 외벽(외벽,외벽에 붙어있는 문,창문,유리 등)에만 적용하는 것입니다.내벽(내벽, 내벽에 붙어있는 문, 창무,유리 등)에는 적용하지 않는 것입니다.유리창(유리로 된 창문) 과 창문(밖을 내다볼 수 있는 (유리)문)은 같은 것이라고 판단됩니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
방위계수는 겨울철 태양과 바람의 영향을 고려한 계수입니다.
따라서 외벽(외벽,외벽에 붙어있는 문,창문,유리 등)에만 적용하는 것입니다.
내벽(내벽, 내벽에 붙어있는 문, 창무,유리 등)에는 적용하지 않는 것입니다.
유리창(유리로 된 창문) 과 창문(밖을 내다볼 수 있는 (유리)문)은 같은 것이라고 판단됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.