냉각탑 공칭능력 공식 asdf3048 2026년 04월 07일 13:35 공유 냉각탑 입구수온 37도, 출구수온 32도, 입구공기 습구온도 27도 일때, 냉각수량 13L/min 을 냉각하는 능력이때 냉각탑 공칭 능력 공식이 13 x 60 x 4.19 x (37-32)=16341 kj/h가 맞을까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 04월 08일 09:29 (편집된 시간 2026년 04월 08일 09:30) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.냉각탑의 공칭능력은 소수점차이로 약간의 차이는 날 수 있습니다.질문하신 식의 냉각열량도 맞는 것입니다.실기교재 1권 38p 중간에 냉각탑의 냉각톤 식이 있으니 참고하시면 됩니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
냉각탑의 공칭능력은 소수점차이로 약간의 차이는 날 수 있습니다.
질문하신 식의 냉각열량도 맞는 것입니다.
실기교재 1권 38p 중간에 냉각탑의 냉각톤 식이 있으니 참고하시면 됩니다.
감사합니다.
임재기