23년 1회 14번 질문드립니다
안녕하세요 참고부분에서 나머지 정상운전까지의 설명이 생략되어있어서 나머지 부분이 맞는지 확인차 질문드립니다 .
1.증발기 1의 팽창밸브를 닫는다
2.증발기속 냉매가스가 빠져나가면 흡입스톱밸브를 닫는다
3. 핫가스 밸브와 제상밸브를 열어 제상을 실시 이때 핫 가스는 응축된다
4. 제상이 끝난후 핫가스밸브와 제상밸브를 닫는다
5. 수액기 출구밸브를 닫고 증발기 1의 바이패스밸브를 열어 증발기 2 팽창밸브 라인을 통해 증발되어 압축기가 흡입한다
6. 바이패스밸브를 닫고 수액기 출구 밸브를 연다
7. 흡입스톱밸브를 열고 증발기 1 팽창밸브를 열어 정상운전한다.
감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문에 올리신 정상운전 까지의 과정(설명)은 맞는 것입니다.
감사합니다.
임재기