가열코일 출구온도 구하기
교수님 답변 감사합니다.
가열코일 출구온도 계산하는 방식인데요 453pege 2008년 9월 문제3번 계산시 입구공기 기준 으로 되어있고, 520page 5010년 4월 문제2 계산시 실내온도 기준으로 되어 있어, 제가 문제해석을 이해못해서 그런지 혼란스럽습니다. 부탁드립니다.
0
교수님 답변 감사합니다.
가열코일 출구온도 계산하는 방식인데요 453pege 2008년 9월 문제3번 계산시 입구공기 기준 으로 되어있고, 520page 5010년 4월 문제2 계산시 실내온도 기준으로 되어 있어, 제가 문제해석을 이해못해서 그런지 혼란스럽습니다. 부탁드립니다.
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
2008년 문제의 난방부하는 (실내)난방부하 이므로 t4-t1으로 구하는 것이며,
2010년 문제의 난방용량은 증기코일의 열량 이므로 t4-t3로 구하는 것이 맞습니다.
감사합니다.
임재기