2018.6.30 문제14번 질문. ggg64249 업데이트 시간 2026년 04월 08일 08:38 공유 (2) B-C간의 관지름을 구하는 과정에서 순환펌프가 감당할 수 있는 배관 1m당 압력강하 R이 111.36Pa/m다. 라는 것 까지는 이해했습니다.그런데 지문 표에서 압력강하 111.36보다 큰 압력강하 200이 아니라 더 작은 100에서 찾는 이유는 무엇인가요?그리고 실기책 I파트에서 보일러 관련 내용은 보지 못했는데 (3) 보일러 용량을 구하는 내용과 같이 보일러를 공부할려면 실기 책이라던가 이론 책에서 어디에서 찾을 수 있을까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 04월 09일 06:30 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1. 펌프가 111.36의 압력강하 까지는 감당할 수 있는데 압력강하가 이보다 크면 펌프가 감당하지 못하므로 물을 보낼 수 없는 것입니다. 압력강하가 111.36과 같든지 111.36보다 작아야 펌프가 물을 보낼 수 있는 것입니다.2. 죄송합니다. 저의 교재에서는 보일러에 대한 내용을 다루지 않았습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 펌프가 111.36의 압력강하 까지는 감당할 수 있는데 압력강하가 이보다 크면 펌프가 감당하지
못하므로 물을 보낼 수 없는 것입니다.
압력강하가 111.36과 같든지 111.36보다 작아야 펌프가 물을 보낼 수 있는 것입니다.
2. 죄송합니다. 저의 교재에서는 보일러에 대한 내용을 다루지 않았습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.