실기 질문

1. 2020년 4회 9번문제에서, (1)의 냉동능력은 G*델타h 이고, (2) 냉동능력은 문제에서 주어진200으로 계산하는데, 이유가 무엇인가요?

2. 2019 1회 3번에 (2)에서, 냉각수 출구온도 > 입구온도인 이유가 무엇인가요?

3. 2019 1회 12번 (2)에서, 델타t를 t4 - t1으로 한 이유는 = 실내 현열부하 식의 취출구, 실내온도 차랑 같은 이유인가요?

4. 위와 같은 문제에서 (6)의 공기 델타t는 코일 출 입 공기로 계산하고, (2)는 취출, 실내 델타t로 한 이유가 궁금합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.(1)의 냉동효과 구할 때는 200kW 값이 필요하지 않기 때문이며

      (2)의 저단측  냉매순환량 = 200/(h1-h6) 이기 때문에 200kW를 적용한 것입니다.

    2.응축기는 냉각수가 냉매가스와 열교환하여 냉매가스를 응축시키는 열교환기입니다.

      냉각수는 응축기에 낮은 온도로 들어가서 높은 온도로 나오게 됩니다.

      따라서 냉각수 출구온도 > 입구온도인 것입니다.

    3. 2019 1회 12번 (2)에서, 델타t를 t4 - t1으로 한 이유는  실내 현열부하는   

      취출구온도 - 실내온도로 구하기 때문이 맞습니다.

    4.난방코일의 가열량은  t4-t3로  구하기 때문에 (6)의 공기 델타t는 코일 출 입 공기 온도로 

      계산한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기