송풍량 G 또는 pQ 선택여부

스승님 안녕하십니까

공조기 냉방 또는 난방부하 문제에서

송풍량 또는 냉각or가열부하 등을 구하는 계산 시 

어떨 때는 송풍량에 G를 적용하고,

어떨 때는 pQ를 적용하고,

또 어떨때는 1/v(비체적)Q 를 적용하네요.

조건에 비체적이 주어지면 비체적을 적용하는건 알겠는데요,

밀도(로우)는 조건에 써져있든 없든 상관없이,어떨땐 적용하고 어떨땐 적용없이 G로 적용하더라구요.

이게 무슨 기준으로 나뉘는건가요?

단위 차이일까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    G : 질량(kg/h) 이고, Q : 체적(m³/h)  입니다.

    질량 G = 밀도 X 체적Q 입니다.  또는  G = (1/비체적) X 체적Q 입니다

    밀도 = 1/비체적 입니다..

    문제에서 주어진 값이나 요구하는 값이  질량인지 체적인지 확인하여 위의 관계식을 이용하여 

    적용하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

       

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기