실기 16년1회 4번 chagun72 업데이트 시간 2026년 04월 09일 09:03 공유 안녕하세요.교수님G총냉매량 쓸때 습공기 전체 대 액부분이니 계산식을 굳이 써야하는지요.액분리기에서 따로 나가는게 없으니 그냥 전체로 1kg/h 로되는거 아닌지요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 04월 10일 04:21 (편집된 시간 2026년 04월 10일 04:21) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.문제에서 주어진 액분리기에서 분리되는 냉매액이 0.0654kg/h가 아닌 경우는 총 냉매량이 1kg/h이 아닙니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
문제에서 주어진 액분리기에서 분리되는 냉매액이 0.0654kg/h가 아닌 경우는
총 냉매량이 1kg/h이 아닙니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.