23년 1회 9번 압축기 흡입점 skchoi215 2026년 04월 09일 11:37 공유 9번 문제에서 압축기 흡입점(h1)이 포화증기선 상 위(h9)에 있지 않고 과열증기 구역 안에 있다는 것은 문제를 풀기 전에 어떻게 알 수 있는지요? p-h선도 or 해설을 보면 직관적으로 알 수 있지만요… 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 04월 10일 04:43 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.p-h 선도는 수험자의 이해를 돕기 위해 그린 것입니다.1점이 어디에 있든 상관없습니다.계산결과 엔탈피의 값만 알면 되는 문제이므로 교재의 그림처럼 그리지 않아도 됩니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
p-h 선도는 수험자의 이해를 돕기 위해 그린 것입니다.
1점이 어디에 있든 상관없습니다.
계산결과 엔탈피의 값만 알면 되는 문제이므로 교재의 그림처럼 그리지 않아도 됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.