06년 2회 10번 질문입니다

(2)번 항목 송풍기 전압을 구할때, 실양정 pgh 식은 적용하지 않는건가요? 미미하여서 따로 구하지 않는다면 문제마다 구하고/안구하고 기준이 있나요? 헷갈려서요

추가로, 전압을 구할때 토출측 동압을 고려안하는건가요? (3)번 항목에서는 전압-동압=정압의 식을 구하던데

전압 안에 동압이 포함되어있는거고 토출측 속도를 이용하는 항목이 없는건지 궁금합니다

항상 감사합니다. 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    덕트의 마찰손실과 기기의 압력손실을 합하면 송풍기의 전압입니다.

    즉, 송풍기전압 = 덕트의 마찰손실(여기에는 취출구 손실도 포함됨) + 기기의 압력손실

         송풍기정압 = 위에서 구한 송풍기 전압 - 송풍기 토출측 동압 입니다.

    많은 책에서 덕트의 마찰손실이 전압기준(전압손실)이라고는 설명하고 있으나  동압이 

    어디에 포함되어 있는 지에 대해서 설명되어 있는 책을 아직 보지 못했습니다.

    다만 저의 생각으로는 덕트의 마찰손실과 기기의 압력손실은 유속이 클수로 커지므로

    즉, 유속과 비례하므로  마찰손실과 기기의 압력손실속에 동압이 녹아 들어가 있는 것이 

    아닌가 추측할 뿐입니다.

    저의 교재와 동일하게 덕트의 마찰손실 + 기기의 압력손실을 송풍기 전압이라고 풀이를 한 책은 

    아래와 같습니다.

    1.신판 공기조화핸드북(위용호역) 237p

    2.공기조화설비의 이해(박기원저) 433p, 440p

    3.설비공학편람(대한설비공학회) 제1권16장 4.16.34p

    4.공기조화설비설계 가이드북(한국엔지니어링진흥협회) 373p

    5.건축설비포켓북(도서출판 한미) 143p

    6.공기조화위생공학편람(도서출판 한미) Ⅱ-232p

    감사합니다.

    임재기