18년 3회 12번 질문입니다.

계산된 수량을 기준으로 마찰손실수두표에서 관지름을 구할때

단위길이당 압력손실 세로선과 유량의 가로선의 교차점에서 가장 위쪽으로 가까운 굵은선에 표시된 지름으로 (ex. 100A,80A,65A) 선정하는데

18년 3회 8번 문제에서는 그냥 교차점에 표시된 지름을 추정해서 푸는게 차이가 있는거 같습니다

 

문제마다 더 큰값의 최소 관경으로 하는건지, 그냥 교차점 그 자체의 값을 쓰는건지 기준을 모르겠습니다

어떻게 구분을 하면 될까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    18년 3회 8번 문제는 덕트 문제입니다.

    덕트는 주문생산이 가능하기 때문에 그냥 교차점의 지름을 선정해도 됩니다.

    강관은 공장에서 대량생산된 것을 시중에서 구입하여 사용해야 하기 때문에 교차점 바로 위의 관경을

    선정해야 합니다.

    감사합니다.

    임재기